西門子工控論壇
S7-200CN 的L+,M接線問題?
上一主題
下一主題
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
429 個
工控威望:
747 點
下載積分:
2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間:
2012-02-14
最后登錄:
2024-04-01
查看liuqiang1986的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-02-20 13:09
只看樓主
|
小
中
大
EM223CN,,當我輸入信號接外部24V電源后,L+,M這兩個端子沒有接24V電源,為什么輸入信號在程序中還能監視接通了?
[ 此帖被liuqiang1986在2014-02-20 13:39重新編輯 ]
技術在于積累,學習在于堅持。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-02-20 17:05
只看該作者
|
小
中
大
因為這個內部信號是靠5V電源工作的,就是那個排線中有5V電壓。
樓主留言:
真誠感謝!
分享
zhwh0123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
274 點
下載積分:
782 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間:
2013-10-10
最后登錄:
2017-08-08
查看zhwh0123的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-02-24 09:42
只看該作者
|
小
中
大
有圖有真相,截圖。不知道你的程序中監控到是什么意思。你的輸入端的登有亮嗎?沒有的話不大可能!