hakko v710c因老機改造需要添加些開關按鈕,無法通訊。上傳程序老是受信等待超時。希望能得到各位大俠的指導加以解決!謝謝您嘞。!
分享
qdrobot
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
132 點
下載積分:
569 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2014-01-24
最后登錄:
2014-07-14
查看qdrobot的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-01-24 16:25
只看該作者
|
小
中
大
你用usb線試試
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6808 個
工控威望:
38412 點
下載積分:
10098 分
在線時間: 9677(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-06-06
查看cvlsam的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-01-24 20:14
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓qdrobot于2014-01-24 16:25發表的 :
你用usb線試試
V710不支持USB,只有V8,S8,TS乃至于將來的V9才支持。
通訊超時大約有以下原因:
1、線纜,線纜的接線圖在論壇已經有很多了。
2、通訊參數的設定。
3、通訊芯片損壞。通過對SYS+F1進入系統頁面中的端口測試,測試MJ1的RS232通訊是否正常,如果測試不能通過,你可能需要更換CPU基板。
Good Luck~
分享
chen567
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
126 點
下載積分:
9409 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2014-01-08
最后登錄:
2022-10-13
查看chen567的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-02-18 22:24
只看該作者
|
小
中
大
今天上傳修改個計時表,各用了13分鐘,超慢,
線的驅動沒裝好也是通訊超時的
你參數那些設好沒有,比特率,com等,
分享