請問用三菱的FX2N PLC怎么實現行程的控制? 我形成傳感器用的是編碼器,大家也知道編碼器是通過y0 y1的高速計數來使PLC感知一定的位移的,但我在程序里要怎么控制它呢? 比如說我在觸摸屏里寫入1000,意思是說讓他向前移動1米及準確的停下來, 他怎么感知到呢? 我這邊的位移驅動器用的是變頻器驅動一臺電機。網知道的高手告訴一下,謝謝!
分享
wxh0734
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
669 個
工控威望:
2697 點
下載積分:
4799 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間:
2006-12-04
最后登錄:
2022-12-04
查看wxh0734的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-01 22:40
只看該作者
|
小
中
大
在程序樣例中有好多的例子,你找找,是比較簡單的
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161297 分
在線時間: 3237(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-05
查看sjm213的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-06-02 08:54
只看該作者
|
小
中
大
編碼器,是通過X0~X7來實現高速計數的。
計數跟位移成比例關系。
但計數值跟位移量的比值,還跟你的機械結構有關啊。
怎么對應,需要實測下。
程序怎么寫,就要看實例學習了。
分享
slik
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
917 個
工控威望:
1188 點
下載積分:
5900 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間:
2008-06-01
最后登錄:
2025-06-29
查看slik的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-06-03 20:52
只看該作者
|
小
中
大
那在程序里要怎么做呢?改用設么么指令
分享
basicplc
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看basicplc的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-06-04 00:52
只看該作者
|
小
中
大
用高速計數器計算脈沖個數(AB相),普通變頻器用不需脈沖輸出。通過程序計算(比如連接編碼器的行走輪周長、機械減速比)轉換成你需要的精度單位(比如是米和更高精度單位)來計算設備的當前位置,設一個點為零點,界面設定距離為1000是,控制設備(變頻器)正走(轉),通過編碼器計算的距離不斷增加,當前位置>=1000是,控制設備(變頻器)停止。為了停車準確提高單位精度和設定好變頻器停車參數。
分享
zhgt
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
195 個
工控威望:
253 點
下載積分:
465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2008-05-09
最后登錄:
2012-07-07
查看zhgt的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-07-14 21:47
只看該作者
|
小
中
大
學習中
分享
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
578 個
工控威望:
574 點
下載積分:
1080 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2007-11-18
最后登錄:
2019-11-02
查看nbwrk的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-07-14 22:01
只看該作者
|
小
中
大
書上有很多高速計數器的例子 看一下就明白了 不過定位精度不是很高 因為電機有憒性
分享
dree
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dree的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2008-07-14 23:44
只看該作者
|
小
中
大
不要指望有很高的精度,不像伺服那樣到位就會立即鎖定,變頻器運行,通過高速計數器與設定值比較,當接近設定值時,要慢速運行,比值差不多為零的時候,立即停止,這樣精度會比較高,但什么時候停止,要你現場去調試掌握,以后機械磨損的話還有可能要調試的。
分享
張波1314520
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看張波1314520的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2008-07-15 11:11
只看該作者
|
小
中
大
實現行程的控制?貌似比較容易!
我的認為
分享
xiugu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
234 點
下載積分:
769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2007-01-10
最后登錄:
2021-08-09
查看xiugu的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2008-07-15 21:32
只看該作者
|
小
中
大
9樓說的很對。
分享
hanchuanyun
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
171 點
下載積分:
464 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2008-07-17
最后登錄:
2016-11-02
查看hanchuanyun的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2008-07-17 11:14
只看該作者
|
小
中
大
高速計數功能即可
分享
ccj
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
301 點
下載積分:
1001 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2007-09-05
最后登錄:
2025-06-05
查看ccj的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2008-07-17 11:27
只看該作者
|
小
中
大
DDRVI K10000 D100 Y0 Y4
相對位置驅動指令,輸Y0 10000個脈沖