請教各位這個PLC接線是否正確
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
shenjie767
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
139 點
下載積分:
607 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2013-12-16
最后登錄:
2021-04-02
查看shenjie767的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-12-29 12:53
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
這個圖上是原來的工程師接的,我還是個菜鳥,所以不是很明白,望各位指導下。他為什么輸入點的另一端都接到輸入的COM端上了,不是應該接到輸入端的COM嗎?
還有 這樣接線可以用的嗎?
最好誰給我講下這個COM端是怎么一回事,就是電源是嗎?
那輸出端的COM0 COM1 COM2 COM 這么多 分別有什么區別啊 萬分感謝啊
分享
pentie
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
175 點
下載積分:
1074 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2011-03-23
最后登錄:
2019-07-12
查看pentie的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-12-30 00:47
只看該作者
|
小
中
大
什么型號PLC ,分別每一組com 每組8位
分享
龍朝暉
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
298 個
工控威望:
487 點
下載積分:
462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2008-04-27
最后登錄:
2023-04-07
查看龍朝暉的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-12-30 08:12
只看該作者
|
小
中
大
COM 是PLC輸出負極,COM0 是PLCY0公用, COM1 是Y1 COM2 是Y2
分享
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
292 個
工控威望:
767 點
下載積分:
7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間:
2013-11-18
最后登錄:
2016-05-09
查看理論初學者的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-12-30 08:26
只看該作者
|
小
中
大
正常情況下輸入端有+24電源,COM是公共端,也就是看你COM接什么,如果是接—的話,構成回路就可以!你的圖好像畫錯了,接近開關沒回路!
分享
hero615119
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
123 點
下載積分:
609 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2013-11-20
最后登錄:
2020-11-02
查看hero615119的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-12-30 08:35
只看該作者
|
小
中
大
24+ 和輸出com口是一組,其他的com0,com1根據你的負載用電,輸入端com這時候要與輸出端com連接
分享
gz000525
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
328 個
工控威望:
1560 點
下載積分:
76242 分
在線時間: 1006(小時)
注冊時間:
2013-07-19
最后登錄:
2025-07-28
查看gz000525的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-12-30 08:42
只看該作者
|
小
中
大
2樓說得很對,支持
自我解救
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-12-30 12:42
只看該作者
|
小
中
大
先看一下簡圖:
詳細內容可以下載一本“使用手冊”看看
分享
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
1679 點
下載積分:
6817 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2013-03-14
最后登錄:
2025-07-28
查看b1226397886的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-12-30 13:41
只看該作者
|
小
中
大
一般來說輸入輸出的都是24V的,圖上有220V的接到com那里了,這個真沒問題?!
分享
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
1175 點
下載積分:
2955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間:
2010-07-22
最后登錄:
2025-07-05
查看lvhonjun的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-12-30 15:00
只看該作者
|
小
中
大
com有兩個,上面一個,下面一個,內部是連起來的,都是0V,com0---3是輸出的公共端,他圖紙的接線是對的。
樓主留言:
你好 我想問下 那個COM0 COM1 COM2 COM3 分別是Y0 Y1 Y2 Y3 的公共端 他給COM0--3接220VAC 就是給Y0--3 上的負載220VAC的意思嗎?
分享
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
292 個
工控威望:
767 點
下載積分:
7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間:
2013-11-18
最后登錄:
2016-05-09
查看理論初學者的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2013-12-30 15:54
只看該作者
|
小
中
大
原來下面還有個COM啊
分享
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
536 點
下載積分:
23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間:
2012-07-06
最后登錄:
2025-06-28
查看富陽工控的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2014-01-03 21:53
只看該作者
|
小
中
大
這工程師作圖能力好強啊
分享
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
192 點
下載積分:
672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2012-06-07
最后登錄:
2016-10-17
查看luohongliang的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2014-01-10 16:15
只看該作者
|
小
中
大
應該是繼電器型的PLC