請教各位高手們,有關人機的問題
上一主題
下一主題
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
868 個
工控威望:
1029 點
下載積分:
15632 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2010-07-16
最后登錄:
2025-04-06
查看shuai3982的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-12-09 17:30
只看樓主
|
小
中
大
小弟現做一項目,用PLC的輸入點觸發警報的,在人機里面做好的故障報警,為什么連上PLC在輸入點這邊給信號怎么沒有警報過來呢,小弟在此謝謝
附程序 是威綸通的人機
附件:
金毅鉆孔銑面鏜孔專機HMI.zip
(13 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
分享
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
901 個
工控威望:
1247 點
下載積分:
7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-07-21
查看zx1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-12-09 21:37
只看該作者
|
小
中
大
報警地址改為以D開頭的試試
分享
卓越9586
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
715 點
下載積分:
1696 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2013-09-02
最后登錄:
2017-11-07
查看卓越9586的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-12-09 21:52
只看該作者
|
小
中
大
用輸入點觸發內部寄存器,觸摸屏讀次寄存器。
分享
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
205 個
工控威望:
468 點
下載積分:
1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間:
2011-10-24
最后登錄:
2017-02-10
查看zhaodong000的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-12-10 07:14
只看該作者
|
小
中
大
2樓說的對,XI是外部開關信號,人機是無法識別的,用內部寄存器轉換一下。
分享
jesselai
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
223 個
工控威望:
403 點
下載積分:
5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2008-12-05
最后登錄:
2016-07-13
查看jesselai的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-12-10 11:29
只看該作者
|
小
中
大
對,觸摸屏都是有自己的寄存器的,要把PLC的觸點跟觸摸屏的寄存器關聯起來才行的,即你要把XI的狀態反應到PLC的中間繼電器后再把中間繼電器關聯到觸摸屏上,觸摸屏只是對內的。
分享
langman
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
576 個
工控威望:
606 點
下載積分:
1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間:
2008-06-23
最后登錄:
2021-04-09
查看langman的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-12-10 15:48
只看該作者
|
小
中
大
離線仿真用X是可以的,按道理是可以的,不存在X不能被觸摸屏讀取
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,