MUL D250 K30 E
BMOV D200 D2000E K30
這兩條指令是在臺達PLC上讀出來的。小弟看不明白。請高手幫忙解釋一下。謝謝!
分享
zhaolifei200
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
320 點
下載積分:
8089 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2010-08-19
最后登錄:
2023-03-28
查看zhaolifei200的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-22 08:54
只看該作者
|
小
中
大
第一個沒用過呢,第二個是塊傳送指令,d2000E是變址寄存器,意思是把d200傳送至d2000e,d201傳送至d2000(e+1)傳送30個,
分享
lixianji_007
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
243 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
5768 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間:
2011-08-27
最后登錄:
2025-07-23
查看lixianji_007的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-11-22 09:17
只看該作者
|
小
中
大
E是變址寄存器E0,變址寄存器范圍是E0~E7,F0~F7(使用32位指令時必須用E);
第1條指令就是將D250*K30的結果保存到變址寄存器E0,
第2條指令就是將D200起始的30 個寄存器的內容傳送至D2000E(即D2000+E0的內容為地址) 所指定起始號碼開始算30 個寄存器當中。
詳細用法可參考臺達PLC的程序手冊。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
分享
joshualzh
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
309 個
工控威望:
451 點
下載積分:
780 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間:
2013-10-09
最后登錄:
2024-01-05
查看joshualzh的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-11-23 22:37
只看該作者
|
小
中
大
多謝解答!