關于遠程輸入輸出模塊的運用
上一主題
下一主題
892269479
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
122 點
下載積分:
715 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2013-10-30
最后登錄:
2013-12-02
查看892269479的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-11-04 21:36
只看樓主
|
小
中
大
最近自學三菱FX系列的plc,發現公司產線一臺設備上(電性能測試臺 )配置了FX3U-48MR,還有一個cclink模塊FX2N-16CCL,另外還有幾個遠程io模塊,發現遠程模塊好像起了擴展了X點Y點的作用,請問這是怎么做到的?輸入輸出分配后plc是怎么通訊獲得的,這些擴展點與plc本身自帶的點有區別么?前輩們誰有相關的資料或是給個解答么,抓破頭皮也想不明白了。
分享
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
257 點
下載積分:
814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2013-08-20
最后登錄:
2017-03-17
查看仇士中的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-05 16:22
只看該作者
|
小
中
大
遠程I/O可以就近接線,方便安裝和調試。遠程I/O的信號的狀態(on/off)是通過總線和主CPU進行讀寫的,在邏輯上等同于本地I/O。
分享
892269479
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
122 點
下載積分:
715 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2013-10-30
最后登錄:
2013-12-02
查看892269479的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-11-05 22:27
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓仇士中于2013-11-05 16:22發表的 :
遠程I/O可以就近接線,方便安裝和調試。遠程I/O的信號的狀態(on/off)是通過總線和主CPU進行讀寫的,在邏輯上等同于本地I/O。
謝謝回復,那么遠程io是和fx2n-16ccl鏈接的吧?
分享
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
305 個
工控威望:
336 點
下載積分:
717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間:
2009-09-20
最后登錄:
2016-09-10
查看zhtzht20的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-11-06 19:24
只看該作者
|
小
中
大
16CCL M 是三菱CCLINK 系統的,主站模塊,可以連接遠程輸入,輸出模塊, 三菱PLC 通過FROM TO 指令對16CCL 進行讀寫操作,
如果你用Q系列的PLC 就簡單多了
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件