發表于: 2012-03-21 22:54
只看樓主
|
小
中
大
我現在做的一項工程就是鎖退螺絲的,我想請教大家的是在位置控制模式下,使用轉矩限制,力矩到達后伺服驅動器是馬上停止并且輸出一個信號嗎?伺服會不會報警,如果報警怎么辦?還有轉矩限制的值是一個百分比,好像最大是500,我用的松下A5的,這個百分比是指額定轉矩的倍數嗎??額定轉矩又是多少。。求解!
分享
wangming
Jim
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
232 個
工控威望:
965 點
下載積分:
757 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2009-01-16
最后登錄:
2024-12-06
查看wangming的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-28 18:14
只看該作者
|
小
中
大
100%是額定轉矩了 最大可以設500% 那你輸出扭矩點應該在500以內啊
分享
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1429 個
工控威望:
2169 點
下載積分:
4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間:
2009-12-21
最后登錄:
2025-07-20
查看jxh668的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-06-29 07:39
只看該作者
|
小
中
大
位置控制模式下
使用轉矩限制,可取轉矩信號進行控制,不一定所有的型號支持此功能
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
分享
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
1390 點
下載積分:
503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間:
2012-06-26
最后登錄:
2025-02-24
查看狗蛋大兵的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-06-29 07:52
只看該作者
|
小
中
大
在伺服驅動器里可以設定扭矩的百分比 超了伺服會報警 信號可以輸入PLC 當報警的時候我做的程序是切斷伺服主回路接觸器
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-06-29 08:30重新編輯 ]
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35303 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-25
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-06-29 11:54
只看該作者
|
小
中
大
在伺服驅動器里可以設定扭矩的百分比 超了伺服會報警 信號可以輸入PLC 當報警的時候我做的程序是切斷伺服主回路接觸器
為何不斷SON