FX3U PLC的輸入端NPN型光電 可否采用兩種不同的24V電源供電,謝謝
上一主題
下一主題
rgbfii
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
312 個
工控威望:
3201 點
下載積分:
11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間:
2008-08-30
最后登錄:
2025-06-12
查看rgbfii的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-09-29 22:42
只看樓主
|
小
中
大
FX3U PLC的輸入端NPN型光電 能否一部分采用自身的24V電源,另外一部分采用外部開關電源24供電?我覺得應該是可以的,只要不將電源的負極相連,就不會出現PLC本身的24V電源與外部開關電源的24V并聯的情況,請高手指點下,謝謝
采用自帶的24V電源供NPN型光電,S/S端接本機的24V,,其它NPN型光電的棕線接外部開關電源的24V+,同時還要接到S/S端,才能形成回路。
分享
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
976 個
工控威望:
1121 點
下載積分:
18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間:
2009-08-26
最后登錄:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-30 00:06
只看該作者
|
小
中
大
沒問題,可以使用。
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56098 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-07-25
查看john42tw的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-09-30 08:31
只看該作者
|
小
中
大
不建議如此使用 容易造成誤接
分享
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
241 點
下載積分:
1893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2013-05-31
最后登錄:
2018-09-29
查看接近開關廠家的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-09-30 17:19
只看該作者
|
小
中
大
看自己方便怎么接吧!你這種接法我朋友測試過沒問題的。
如果要加買光電的話可以考濾下我廠的,品牌:博得 定位中高端,質保2年,出貨3天。
市場有的參數我們基本沒有做不出來的。
接近開關在線訂購:www.gerfk.com
分享
迷茫中
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
270 個
工控威望:
1180 點
下載積分:
1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間:
2010-10-06
最后登錄:
2025-07-18
查看迷茫中的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-09-30 19:37
只看該作者
|
小
中
大
實際中除非必要不建議
QQ 20471661
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
FX3U PLC的輸入端NPN型光電 可否采用兩種不同的24V電源供電,謝謝
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院