求救:端子458通訊控制變頻器,四個變頻器一個柜子,當變頻器頻率都相同在十幾個時,有一個跳頻,是不是干擾引起的???
這個是同步接近開關控制自動調速的!不過四個變頻器都是由同步信號控制的,為什么就最后一個跳頻呢?
更換了24V信號線,接近開關,還是不行!
分享
danny518
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
181 點
下載積分:
678 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2015-01-01
查看danny518的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-30 14:52
全看
|
小
中
大
你把變頻器中 三號和四號的 MODBUS地址交換一下。如果還是第四個發生這樣的問題,那就和你的控制程序無關,和四號變頻器本身或者外部干擾有關。如果變成第三個發生這樣的問題,去檢查你編寫的PLC程序,就不要亂懷疑了。