用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
485端子控制變頻器干擾問題
上一主題
下一主題
5440205
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
151 點
下載積分:
597 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2011-07-30
最后登錄:
2025-04-18
查看5440205的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-09-29 19:32
全看
|
小
中
大
求救:端子458通訊控制變頻器,四個變頻器一個柜子,當變頻器頻率都相同在十幾個時,有一個跳頻,是不是干擾引起的???
這個是同步接近開關控制自動調速的!不過四個變頻器都是由同步信號控制的,為什么就最后一個跳頻呢?
更換了24V信號線,接近開關,還是不行!
分享
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2638 個
工控威望:
22700 點
下載積分:
6235 分
在線時間: 2802(小時)
注冊時間:
2010-12-27
最后登錄:
2025-07-29
查看huoshi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-10-08 10:10
全看
|
小
中
大
謝謝老師們的點評
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
485端子控制變頻器干擾問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院