三相四五線制供電線路工廠突然遇到這樣問題,零線變火線,火線變成了零線。兩相電壓超高,一相電壓只有幾十V。所有的保護接零設備都帶電,以為是市電供電有問題,馬上轉成發電機供電,還是相同的故障。請教各位大俠/
分享
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
446 點
下載積分:
2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2009-05-20
最后登錄:
2024-02-19
查看gqm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-21 09:50
只看該作者
|
小
中
大
零線斷線了,是指用電處到受電處的零線已斷。如果是三相四線制系統,最好采用零線重復接地的方式。
[ 此帖被gqm在2012-03-21 10:03重新編輯 ]
分享
wuxidongxing
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
155 點
下載積分:
1357 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2024-10-14
查看wuxidongxing的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-03-21 09:53
只看該作者
|
小
中
大
全部斷開,一段一段查,火線破損漏電引起,遇到過
分享
yyjjzz
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
164 點
下載積分:
647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2012-02-13
最后登錄:
2021-03-08
查看yyjjzz的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-03-21 10:08
只看該作者
|
小
中
大
在變壓器次級側一般將零線和地線共點接在一起,并將該點特別是引入到廠區的地線重復接地,應該檢查變壓器次級側的中性點螺絲的內外的連接情況,可能虛接所致。
分享
琴島工控
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
2647 點
下載積分:
8657 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間:
2011-11-03
最后登錄:
2025-07-21
查看琴島工控的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-03-21 10:16
只看該作者
|
小
中
大
支持,1樓,3樓。
分享
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
270 個
工控威望:
472 點
下載積分:
1018 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2009-05-09
最后登錄:
2025-07-07
查看jdk1126的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-03-21 11:06
只看該作者
|
小
中
大
這是零線開路,三相負荷不平衡引起,查一下就可以解決。
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
分享
李想
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
749 點
下載積分:
5028 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間:
2011-09-12
最后登錄:
2025-04-11
查看李想的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-03-21 13:01
只看該作者
|
小
中
大
三相負載不平衡,N線斷或接觸不良
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-22
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-03-21 13:37
只看該作者
|
小
中
大
一相火線接地呀,老大。
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-22
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-03-21 13:43
只看該作者
|
小
中
大
可能是一相火線接地把零線也燒斷了。
分享
dreamflylau
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
436 個
工控威望:
564 點
下載積分:
4456 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2012-02-03
最后登錄:
2025-05-22
查看dreamflylau的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-03-21 14:48
只看該作者
|
小
中
大
,零線變火線,火線變成了零線?兩相電壓超高如果有320了,就是零線斷線了
分享
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
316 個
工控威望:
489 點
下載積分:
1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間:
2007-06-05
最后登錄:
2015-12-13
查看huhu的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-03-25 22:31
只看該作者
|
小
中
大
零線變火線是因為你還打開負載,
把負載關了就不會了
還是檢查零線
分享
wsc001
先做人后做事
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
573 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2010-12-06
最后登錄:
2025-01-24
查看wsc001的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-03-25 22:50
只看該作者
|
小
中
大
火線接地引起中性點偏移 這類事故也比較常見 對地電壓兩相電升高 一相很小 。