變頻器干擾可不可以調整參數減小干擾
上一主題
下一主題
wd1992
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
192 點
下載積分:
3728 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2010-12-05
最后登錄:
2025-02-17
查看wd1992的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-03-20 18:58
只看樓主
|
小
中
大
變頻器載波頻率的大小,會不會影響到與其在同一線槽(主線槽)的信號線呢?
我現在的信號線就被變頻器的輸出所干擾(只要變頻器一運行輸入模塊上就有信號)。除了分開走線之外,還可不可以通過調整變頻器參數來減小干擾呢?需要調整哪些參數!
分享
1120795098
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
722 個
工控威望:
1013 點
下載積分:
1740 分
在線時間: 1004(小時)
注冊時間:
2009-11-26
最后登錄:
2025-07-16
查看1120795098的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-20 22:38
只看該作者
|
小
中
大
按照變頻器標準布線。應該就沒問題了。載波頻率小點
分享
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1558 個
工控威望:
4562 點
下載積分:
7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間:
2008-12-27
最后登錄:
2025-06-30
查看dmh的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-03-20 22:50
只看該作者
|
小
中
大
進行可靠接地很重要,不是接入公司的地就是好接地,好多公司的接地是不可靠地。我有經驗,我有個工程就是接地不良,變頻器對PLC干擾很大,機器根本無法工作,我接公司的接地,公司的接地是不可靠地,我只好把變頻器的地接入機器機架,問題解決了。一點經驗和你分享,希望對你有幫助。
不斷向前
分享
wd1992
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
192 點
下載積分:
3728 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2010-12-05
最后登錄:
2025-02-17
查看wd1992的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-03-22 20:56
只看該作者
|
小
中
大
謝謝樓上的兩位!
馬達線和信號線走的是同一根扁平電纜線,信號線通過CC-LINK遠程I/O模塊,。干擾就在扁平線上,信號跟著馬達ON/OFF,,而且再加一根有點困難,就想調一下變頻器參數來改善一下。但是不知道調哪些參數。