我是才學習PLC的,請問各位大神,三菱Q系列用差動連接是如何把脈沖發送到驅動器內的呀??是用什么指令??
分享
雪清風
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
50 個
工控威望:
117 點
下載積分:
692 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2013-08-29
最后登錄:
2022-04-23
查看雪清風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-29 21:33
只看該作者
|
小
中
大
通過QD75定位模塊的專用指令,把寄存器中的總脈沖數寫到定位塊的專用通道地址上.
分享
2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
251 點
下載積分:
474 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2018-11-20
查看2004100519的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-09-04 00:33
只看該作者
|
小
中
大
學習了!
分享
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
257 點
下載積分:
814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2013-08-20
最后登錄:
2017-03-17
查看仇士中的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-09-04 09:02
只看該作者
|
小
中
大
有兩種方式:
1、專用指令PSTRT1-4
2、驅動定位啟動信號Y10-13
具體用法參考QD75手冊第六章,里面寫得很詳細。
分享
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
270 個
工控威望:
289 點
下載積分:
5351 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間:
2013-05-17
最后登錄:
2025-06-17
查看stincen的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-09-04 09:48
只看該作者
|
小
中
大
有多種方式,有專用指令 也有通過寫入BF ;還有直接在QP里設定好位置;具體看個人喜好如何寫程序及伺服跑點要求