[ post][/post]單位有一臺老式的三相空調已閑置多年,現在想把他裝在倉庫辦公室用,因為沒有三相電源,所以想利用變頻器把220v變成380三相電源使用,不知道這樣是否可行,另外知道變頻器帶動感性負責沒問題,不知道是不是也能在阻性負載上使用,就像空調的制熱用電加熱管,
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-22
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-07-08 20:40
只看該作者
|
小
中
大
可以,你把變頻器想象成一個可變頻率和電壓的電源,只要電流不超過,電感,電阻都可以,但是不能接電容哦
分享
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
685 個
工控威望:
10601 點
下載積分:
1650 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2008-11-27
最后登錄:
2025-07-17
查看5921338的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-07-08 22:04
只看該作者
|
小
中
大
不可以,單相變頻器輸出的是三相220v
自學
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-22
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-07-08 22:12
只看該作者
|
小
中
大
[quote]引用第2樓5921338于2013-07-08 22:04發表的 :
不可以,單相變頻器輸出的是三相220v
嘿嘿,回答得多干脆,單相變頻器沒有輸出380的?
分享
nzm800
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
554 個
工控威望:
1890 點
下載積分:
7457 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2012-12-14
最后登錄:
2025-07-16
查看nzm800的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-07-08 22:15
只看該作者
|
小
中
大
樓上的 單相220V能變3相380V?
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-22
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-07-08 22:17
只看該作者
|
小
中
大
你淘寶搜一下220變380的變頻器就知道了.
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-22
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-07-08 22:23
只看該作者
|
小
中
大
本身220v電壓峰值有310v左右,再倍壓,有620了,滿足了要輸出380v的電壓條件,現在三相變頻器直流電壓也560v左右,只不過單相220要變成三相380輸出,220v線路輸入電流比較大,所以變頻器功率不能做太大而已。
[ 此帖被hnyyhym在2013-07-08 22:29重新編輯 ]
分享
七十年代
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
356 個
工控威望:
447 點
下載積分:
4031 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間:
2006-12-16
最后登錄:
2022-03-15
查看七十年代的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-07-09 10:38
只看該作者
|
小
中
大
單相輸入變頻器可以輸出三相400V電壓,你的空調設備是三相的,應該可以用的,但是不知道空調需不需要零線或內部220v電壓?變頻器這個好像沒有的。功率方面,樓上說的比較清楚了
分享
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
523 個
工控威望:
1000 點
下載積分:
2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間:
2007-09-06
最后登錄:
2025-07-12
查看wangfuwang的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-07-10 08:14
只看該作者
|
小
中
大
可以的,頻率設定在50HZ
分享
木皮
學海無涯
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
742 點
下載積分:
16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間:
2012-06-17
最后登錄:
2021-06-06
查看木皮的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2013-07-10 08:25
只看該作者
|
小
中
大
樓主把變頻器當成萬能的了。變頻器能升壓還是第一次聽說。
大家好才是真的好
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
三相空調能用變頻器作為電源使用嗎?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院