各位大哥,前輩:小弟遇到見麻煩事不知道怎么解決,廠里有一臺塑料印刷機,還有七八臺高頻切袋機,當切袋機全部使用時,印刷機這邊的電壓偶爾會達到一千多伏,電線幾個月炸一次,幾個月炸一次都炸好幾次了,變頻也燒過,馬達的接線柱也和蓋子搶火,請問有沒有什么辦法可以解決呀
努力
分享
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
314 個
工控威望:
558 點
下載積分:
1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間:
2011-12-15
最后登錄:
2017-06-09
查看楊寧輝的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-14 22:55
只看該作者
|
小
中
大
分開供電!
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
965 個
工控威望:
1172 點
下載積分:
3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間:
2011-03-26
最后登錄:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-03-14 23:28
只看該作者
|
小
中
大
是不是有靜電造成?用低壓母線避雷器試一下看怎樣。
分享
多愁善感
拜師學藝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
169 個
工控威望:
291 點
下載積分:
3681 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2011-04-08
最后登錄:
2023-10-17
查看多愁善感的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-03-15 08:41
只看該作者
|
小
中
大
高頻切袋機每臺獨立供電
分享
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
453 個
工控威望:
561 點
下載積分:
18404 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間:
2009-10-08
最后登錄:
2025-07-31
查看堅士人的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-03-15 08:47
只看該作者
|
小
中
大
接地。電線炸是否是過流引起,或是高壓引起(電線耐壓不足)。前者增大電線流量,后者增加耐壓度。不過接地對高頻機最重要的。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(你是最好的人)
分享
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
844 點
下載積分:
18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2009-01-15
最后登錄:
2025-06-22
查看suuy79的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-03-15 09:19
只看該作者
|
小
中
大
建議:1、髙頻設置輸入電抗器,如果有錢動力回路盡量使用屏蔽電纜,且電纜做良好接地。2、每個高頻回路使用單獨地線,且地線截面積要足夠。3、受影響的其他供電回路輸入側加裝浪涌保護器,4、如果可能,高頻回路使用獨i立變壓器供電,估計這一條現在做有很大困難。但前面三條在現有條件下還是可以做,如果做好可達效果,5、至于增大電纜截面積和耐壓則是治標不治本,浪費資金的下下下下策,這不是主意,如果非要說是主意的話,我只能說是餿主意。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(xtgm123) 熱心助人
下載積分:+2(你是最好的人)
分享
qy21255
學好工控 勤勞創業
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
143 個
工控威望:
239 點
下載積分:
13161 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間:
2009-11-15
最后登錄:
2025-07-04
查看qy21255的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-03-15 12:08
只看該作者
|
小
中
大
樓上正解,同意!
分享
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1066 個
工控威望:
1253 點
下載積分:
14615 分
在線時間: 1198(小時)
注冊時間:
2011-07-18
最后登錄:
2025-07-24
查看sylgq的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-03-15 12:20
只看該作者
|
小
中
大
把每個機臺的接地線單獨接地。另外安裝靜電消除器。
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-29
查看yerong的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-03-15 12:26
只看該作者
|
小
中
大
加 1:1 隔離變壓器 及防電涌
分享
你是最好的人
開心就好
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
183 點
下載積分:
6184 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間:
2010-06-22
最后登錄:
2021-08-17
查看你是最好的人的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-03-15 12:39
只看該作者
|
小
中
大
還是有點不解,有次出故障時,在所有的高頻機后端測電壓不正常,但是高頻機前端測電壓就正常,反復幾次都是那樣。所以就在就在高頻機前端單獨拉了條線試機,那次差不多有一年沒有問題,今年炸兩次了、可以確定無過流,無短路。那些高頻機也是每天都開。自從那次改了線路之后,就沒有測到過線路高壓,但是為什么還是會炸呢、
努力
分享
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
785 個
工控威望:
5312 點
下載積分:
15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間:
2011-12-21
最后登錄:
2020-05-31
查看zmy450365的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-03-15 13:20
只看該作者
|
小
中
大
5樓說的有道理
分享
李想
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
749 點
下載積分:
5028 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間:
2011-09-12
最后登錄:
2025-04-11
查看李想的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-03-15 14:32
只看該作者
|
小
中
大
高頻部分使用鎧裝屏蔽電纜,并且屏蔽層分開良好接地;受影響的部分加裝隔離變壓器和防浪涌裝置。當然,高頻部分的設備分開,用獨立變壓器更好。