圖1和圖2都表示發光二極管串電阻和繼電器線圈并聯嗎?這樣標注有什么區別?為什么有的繼電器上面標注如圖1,有的繼電器標注如圖2(圖2上的標注比較容易理解)?
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-05-10
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-17 22:12
只看該作者
|
小
中
大
是一樣的電路圖吧,只是畫圖的取樣點不同吧
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
分享
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-05-17 22:12
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
如圖3所示:這個直流繼電器上面的標注怎么會出現兩個線圈?
分享
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-05-17 22:19
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
24V交流繼電器上面標注如圖4和圖5所示:圖4中LED有串電阻,圖5中LED沒有串電阻。怎么理解?
分享
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-05-17 22:25
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
交流繼電器如圖6所示:上面標注電容、電阻串聯,然后和繼電器線圈并聯什么意思?
分享
evanzheng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
287 個
工控威望:
398 點
下載積分:
4276 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間:
2010-02-27
最后登錄:
2025-05-26
查看evanzheng的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-05-17 22:31
只看該作者
|
小
中
大
沒有串電阻代表廠家設計的時候就沒有加電阻 就這么簡單
分享
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-05-18 00:16
只看該作者
|
小
中
大
如圖2 中所示的一個24V直流繼電器,它是LED燈串一個電阻后和繼電器線圈并聯的,這個可以從繼電器實物中看到。但是繼電器上面標的示意圖卻如圖1所示。
分享
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-05-18 00:26
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第5樓evanzheng于2013-05-17 22:31發表的 :
沒有串電阻代表廠家設計的時候就沒有加電阻 就這么簡單
圖4中的交流繼電器,LED加電阻然后和線圈并聯,這個也可以從繼電器實物中看到它們的連接方式。至于圖5中的LED沒有加電阻,從實物繼電器中看,不像是LED和繼電器線圈直接并聯。誰能說說這里面的緣由。
分享
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-05-18 01:25
只看該作者
|
小
中
大
直流24V繼電器上面有標注觸點的容量:5A 240VAC
5A 28VDC
繼電器的觸點在交流240V的情況下,允許流過的最大電流為5A。為什么其觸點在直流28V的情況下,允許流過電流最大也只有5A,不應該更大嗎?
分享
chenlf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
246 個
工控威望:
529 點
下載積分:
536 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間:
2007-07-04
最后登錄:
2025-05-16
查看chenlf的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2013-05-18 08:02
只看該作者
|
小
中
大
有的線圈象變壓器一樣有抽頭用來接LED燈
分享
koziroucn
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
122 點
下載積分:
573 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2011-11-12
最后登錄:
2020-12-25
查看koziroucn的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2013-05-18 15:05
只看該作者
|
小
中
大
繼電器接二級管有兩種方式
1.二級管加電阻後與線圈並聯
2.二級管不加電阻(或是加一個小電阻)與小線圈(線繞兩層,匝數小的)並聯
分享
meipingboy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
736 點
下載積分:
9650 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2025-06-05
查看meipingboy的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2013-05-18 19:00
只看該作者
|
小
中
大
拆一個繼電器下來,研究一下,什么都清楚了!
一般發光二極管正常工作電流不會超過20MA,壓降在2V左右。
為什么有的串電阻,有的沒串?
串電阻的,當然由于電流大,怕燒壞發光二極管,電阻起限流作用,
不串,那么說明電流肯定不會超過20MA。
活到老學到老:還有 8 分沒學到