銅板的過流量是怎么計算的,比如厚4mm*寬40的銅板過流是多少啊,我要過2000A電流要用多大規格的銅板,長度以1米計算
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-17 11:44
只看該作者
|
小
中
大
之前我是根據電纜的安全載流量估算的,有一些保守。
這個應該在電工手冊上能夠找到的。
一般估算是:
(銅母排的長期允許載流量等于該母排的厚)加12乘以寬的計算結果,單位“A”
你需要2000A安全載流的銅排應該是10*100mm。
[ 此帖被wwcwwc在2013-05-17 11:51重新編輯 ]