發表于: 2013-05-16 18:24
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
PLC發送的脈沖后在伺服驅動器上監控的時候,看到數值每次到一個位置的時候不一樣。比如兩個位置來回移動的話,應該是兩個固定的數值變化的。
PLC離伺服驅動器很近,信號線大概20CM長左右,旁邊也有一個伺服驅動器,情況差不多。都是用雙絞屏蔽線,線的質量還可以。信號線更馬達線完全是隔開的。設備主要是兩個伺服定位用,控制柜是三相380的電源,有一個液壓用的三相電機,單相電是單獨有根零線的,取三相的一根接來用,旁邊有很多的沖床。附近沒有地線,伺服驅動器只是接在控制柜外殼上,情況就是這樣,不知道收干擾的話,一般收到什么干擾。如何解決?
[ 此帖被gali1120107在2013-05-16 22:04重新編輯 ]
分享
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
501 個
工控威望:
974 點
下載積分:
1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2024-09-12
查看gali1120107的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-05-16 18:27
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
希望知道的老師,能夠說明詳細點
分享
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
501 個
工控威望:
974 點
下載積分:
1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2024-09-12
查看gali1120107的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-05-16 18:37
只看該作者
|
小
中
大
PLC輸出方式:脈沖加方向--------正反轉脈沖,這兩種有明顯抗干擾區別沒?
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-05-16 20:21
只看該作者
|
小
中
大
正反轉脈沖和脈沖和方向都一樣的,脈沖都一樣。只要你嘗試PLC發出10000個脈沖,伺服是否接收了10000個脈沖,這樣就能判斷有無干擾這樣的信號,我試過調試步進電機的時候,電磁閥最容易干擾,這個不是發送脈沖線上的干擾,是直接干擾步進電機放大器。你也可以嘗試,PLC發脈沖,讓其他的機器運作,看看伺服有無接收到脈沖信號,或者是伺服有無運轉。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
分享
jiawei569
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
151 點
下載積分:
463 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2009-11-10
最后登錄:
2022-12-14
查看jiawei569的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-11-06 00:03
只看該作者
|
小
中
大
來學習,請問問題解決了沒啊,怎么解決的呢?
分享
anchunsheng
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
171 點
下載積分:
880 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2012-10-16
最后登錄:
2025-06-23
查看anchunsheng的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-11-06 09:18
只看該作者
|
小
中
大
你既然是定位的呢就多讓他來回定位看有漂移不,顯示器上不一定準一直發脈沖讓轉一圈,看定位點會跑偏不
分享
luo76
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1562 個
工控威望:
1626 點
下載積分:
116933 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-07-25
查看luo76的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-11-06 09:22
只看該作者
|
小
中
大
什么品牌的伺服呀?
分享
xujian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
400 點
下載積分:
24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2025-04-29
查看xujian的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-11-06 10:09
只看該作者
|
小
中
大
把屏蔽線外面銅絲單端接地。再不行把PLC接地端接地,再不行就把0V接地。上次我也碰到這問題,偶爾驅動器會多接收130個脈沖。最后把0V接地就OK 了。
分享
toptron
天生我材必有用
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
50 個
工控威望:
209 點
下載積分:
4037 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間:
2012-05-12
最后登錄:
2025-07-25
查看toptron的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2022-03-10 08:21
只看該作者
|
小
中
大
7樓可以完美解決問題!
分享
永宏新華
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
386 點
下載積分:
14158 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2022-02-16
最后登錄:
2025-07-24
查看永宏新華的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2022-03-10 08:34
只看該作者
|
小
中
大
分享
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
311 個
工控威望:
1744 點
下載積分:
3372 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間:
2019-09-04
最后登錄:
2025-02-26
查看小明同學233的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2022-03-10 08:54
只看該作者
|
小
中
大
八九年前的帖子怎么突然又起來了
分享
bruce2020
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1314 個
工控威望:
1580 點
下載積分:
3942 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間:
2017-11-25
最后登錄:
2025-07-25
查看bruce2020的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2022-03-11 12:17
只看該作者
|
小
中
大
溫故而知新。學而知不足。