小弟剛學伺服,聽說伺服的干擾很大,控制信號線必須用屏蔽線,而且需要接地,就是不明白接在哪里!
望論壇大俠賜教
1、伺服控制線采用屏蔽線,那屏蔽線應該接哪里?驅動器端的屏蔽線可否接插頭外殼上,PLC端的屏蔽線接到哪里去?
2、設備的外殼直接接到地線,那伺服驅動器金屬外殼,伺服電機的外殼,開關電源的外殼等其他電器的外殼需要接到哪里?
謝謝大家百忙之中抽時間來看我的問題,謝謝。!
分享
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
346 個
工控威望:
494 點
下載積分:
3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2011-11-16
最后登錄:
2014-07-19
查看longkeming的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-26 23:12
只看該作者
|
小
中
大
所有的外殼,都是保護接地,把它并在一起,和設備的機箱外殼連接,黃綠線,編號PE1,把所有的屏蔽線,屏蔽外罩線連在一起,在端子臺上并起來,不連接機箱,也是黃綠線,編號PE2,在電路圖上標示是,保護接地圓圈加三桿,屏蔽是半圓圈加三桿,按設備的關聯性可建立很多防干擾連接,編號依次PE---3456--日本的控制柜是這樣,德國的又不一樣
樓主留言:
請問一下那各屏蔽線連一起后應接到哪里,這里的地是指哪個地?
PLC上有個接地端子,這個又接在哪里呢?