這個電機是怎么了?
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
yj540144262
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
148 點
下載積分:
578 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2013-03-07
最后登錄:
2015-03-30
查看yj540144262的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2013-04-20 21:21
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位了,小弟又漲見識了
分享
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
209 個
工控威望:
1766 點
下載積分:
4939 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2011-04-10
最后登錄:
2025-06-15
查看gaorenyisi的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2013-04-21 07:53
只看該作者
|
小
中
大
看來樓主還沒有弄明白什么是相電壓和線電壓?
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
分享
zmh741258
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
173 點
下載積分:
36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2012-05-07
最后登錄:
2018-08-14
查看zmh741258的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2013-04-21 19:01
只看該作者
|
小
中
大
如果你的供電電壓是660v,電機線圈就需要接成Y
分享
shfxfa
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
640 個
工控威望:
810 點
下載積分:
2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間:
2011-09-09
最后登錄:
2013-11-20
查看shfxfa的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2013-04-21 19:10
只看該作者
|
小
中
大
這個很簡單啊,星型接法時三相電壓是660,一般常用的三相380供電就得做三角形接法,其實每一相繞組首尾端承受的電壓是一樣的。380V
分享
xujian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
400 點
下載積分:
24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2025-04-29
查看xujian的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2013-04-22 08:25
只看該作者
|
小
中
大
呵呵。地面上660電壓很少見。煤礦電機大部分都是用三相660供電,星型接法。就像2.2KW接380時星型接法,還可以接三相220,當能要改成三角接法。
分享
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
858 個
工控威望:
5759 點
下載積分:
11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2011-12-24
最后登錄:
2018-07-22
查看wananjushi的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2013-04-22 11:52
只看該作者
|
小
中
大
660代表只能就Y型,
wananjushi
分享
yxoht
努力就行
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
277 點
下載積分:
1685 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2009-03-31
最后登錄:
2023-05-21
查看yxoht的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2013-04-22 13:37
只看該作者
|
小
中
大
學習了
東凌
分享
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
316 個
工控威望:
489 點
下載積分:
1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間:
2007-06-05
最后登錄:
2015-12-13
查看huhu的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2013-04-22 17:25
只看該作者
|
小
中
大
三樓理解正確
分享
zhanglizhi
迪凱 南云 鼎盛 勝龍打碼機銷售與維修
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
147 點
下載積分:
594 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2013-04-22
最后登錄:
2021-12-18
查看zhanglizhi的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2013-04-22 17:48
只看該作者
|
小
中
大
可以660V供電和380供電,接法不同內部線圈電壓其實是一樣的
角型電壓是380的星型電壓是660的
分享
sug
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
290 點
下載積分:
999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2009-10-07
最后登錄:
2025-04-24
查看sug的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2013-04-22 20:35
只看該作者
|
小
中
大
Y接時工作電壓是△接的√3倍,這個是不變的,△接380V,那么Y接當然是380*1.732=660V
分享
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
106 個
工控威望:
180 點
下載積分:
10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間:
2010-08-12
最后登錄:
2018-07-25
查看zhaofenggao的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2013-04-24 19:56
只看該作者
|
小
中
大
煤礦這個電壓等級用的多