請教一個s7-200的問題
上一主題
下一主題
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
360 個
工控威望:
3477 點
下載積分:
5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間:
2010-11-12
最后登錄:
2016-06-04
查看王大餅的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-13 11:41
只看樓主
|
小
中
大
請問cpu226的輸入公共端1M、2M能否接24V電源的正極,說明書上接的是負極,但是輸入電路里面有兩個正反的發光二極管,不知公共端可不可以接24V+。
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35043 分
在線時間: 1810(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-16
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-13 13:22
只看該作者
|
小
中
大
西門子的資料沒有見過M接+24V的,不建議接+24V
或打電話問一下西門子也行.
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
zby7811
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
904 點
下載積分:
12054 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2012-12-10
最后登錄:
2019-07-29
查看zby7811的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-04-13 14:09
只看該作者
|
小
中
大
怎么接取決于你選什么開關,PNP的com接負
小貓
分享
wzhao06
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
248 點
下載積分:
2415 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2007-11-13
最后登錄:
2025-02-06
查看wzhao06的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-04-13 14:20
只看該作者
|
小
中
大
公共端M接DC24V的+V,-V都行,樣本上有說明的,輸入點類型“匯型/源型”。
分享
許澤民
大明
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
223 點
下載積分:
298 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間:
2009-08-16
最后登錄:
2025-05-08
查看許澤民的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-04-14 10:51
只看該作者
|
小
中
大
學習學習。。。
大概大概
分享
shfxfa
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
640 個
工控威望:
810 點
下載積分:
2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間:
2011-09-09
最后登錄:
2013-11-20
查看shfxfa的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-04-14 21:02
只看該作者
|
小
中
大
當然可以,1M,2M就是三菱的S/S端子,可以做NPN 也可以做PNP接法。主要取決于你的外部傳感器類型,另外輸出的話只能接PNP接法。
分享
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1285 個
工控威望:
2921 點
下載積分:
4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間:
2009-03-28
最后登錄:
2024-12-04
查看月澤的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-04-14 21:25
只看該作者
|
小
中
大
可以的 西門子的是雙向光電耦合器
一般都是 M端接-24V 外部接PNP型傳感器
如果外部需要接NPN型傳感器 可以把M端接到+24V上
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
紅燒肉1960
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
207 個
工控威望:
353 點
下載積分:
10720 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間:
2012-08-05
最后登錄:
2025-07-15
查看紅燒肉1960的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-04-14 21:39
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
可以接任何極性,這就是歐洲的PLC風格,輸入可P.N二種可選輸入,M1,M2可以分別接0和+24V
[ 此帖被紅燒肉1960在2013-04-14 21:56重新編輯 ]
分享
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
360 個
工控威望:
3477 點
下載積分:
5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間:
2010-11-12
最后登錄:
2016-06-04
查看王大餅的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-04-15 08:14
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位!