新人求助,關于程序輸入點,常開常閉的問題,麻煩各位大俠了
上一主題
下一主題
tiantianfuyu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
129 點
下載積分:
1543 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2013-08-22
查看tiantianfuyu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-04 23:27
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
為什么現場的行程開關接的都是常開點,而程序上一個常開點,一個常閉點???本以為現場接的常開,X14接常開,有異?梢詧缶,誰知道下邊這個是常閉,我不知道怎么解釋了,非常納悶,求解???
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161368 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-12
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-05 15:19
只看該作者
|
小
中
大
你看一下壓力正常時,X14和X15的狀態。
樓主留言: