fx1s PLC的sensor 求接法
上一主題
下一主題
hw9089
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
181 點
下載積分:
673 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2013-03-14
最后登錄:
2025-03-07
查看hw9089的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-04-03 20:54
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
小弟直流馬達有裝齒輪盤另外有裝光遮斷式的SENSOR
如附件所式
+接24V
-接0V
那L與OUT呢??
因為要寫測轉速用SPD對嗎??,然後用PLSY來輸出轉速
分享
king-lile
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
128 點
下載積分:
499 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2012-10-14
最后登錄:
2024-08-19
查看king-lile的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-04-04 14:10
只看該作者
|
小
中
大
VCC接24V
L與VCC短接
OUT接PLC輸入點(PLC上有專門接高速技術器的輸入點)
GND接0V
分享
hw9089
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
181 點
下載積分:
673 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2013-03-14
最后登錄:
2025-03-07
查看hw9089的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-04-05 09:28
只看該作者
|
小
中
大
小弟目前休假中還沒進去公司測試
放假前sensor接法式,vcc接24V、GND接0V、OUT接X0、L未接
此sensor 量測輸出只有0.8V,好像不足以驅動X0(可以這樣解釋嗎?)
我程式如附件
如果要測試轉速寫SPD 這樣寫對嗎?,那如果還要加上輸出轉速該該如何邊寫
我有控制電壓的轉速卡
分享
dong72
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
124 點
下載積分:
534 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2013-03-24
最后登錄:
2016-04-27
查看dong72的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-04-05 09:31
只看該作者
|
小
中
大
VCC接24V
L與VCC短接
OUT接PLC輸入點(一般x0-7)
GND接0V
分享
hw9089
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
181 點
下載積分:
673 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2013-03-14
最后登錄:
2025-03-07
查看hw9089的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-04-08 09:25
只看該作者
|
小
中
大
各位大大
我把sensor vcc接24V、v0接-、OUT接X0、L未接 sensor作動時後 X0會閃爍 X0的D值有數值
但是 我是把S/S拿掉,S/S有接到V0...
假設我的S/S接到一定要接V0,那此sensor怎樣接才會作動時閃爍,而不是一直保持亮燈
我怎樣接X0都還是保持做動
分享
2766zhi
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
208 點
下載積分:
2054 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2010-01-21
最后登錄:
2023-11-04
查看2766zhi的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-04-13 19:48
只看該作者
|
小
中
大
673這種光電是NPN型,用在漏型接法的PLC,所以S/S一定要接24V,不能接0V,如果一定要接0V,換個PNP型號的光電開關
分享
風中cloud
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
131 點
下載積分:
842 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2013-04-11
最后登錄:
2013-04-19
查看風中cloud的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-04-13 21:03
只看該作者
|
小
中
大
這種光電素子有4根線,黑,紅,藍,粉,如果是A接點接法,粉色線不接,如果是B接點接法,則粉色線與紅色線都接P24V
分享
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-04-16 05:11
只看該作者
|
小
中
大
這個光電開關上面都有標的:電源正負極接線、輸出端以及L端。
L端與+極短接,可以改變輸出方式,一個是遮光是有輸出,一個是避光時有輸出。
至于輸出類型是傳感器自身決定的,如果是NPN(0V)輸出,那么PLC上的S\S就得接+24V.
如果是PNP(24V)輸出,那么PLC上的S\S就得接0V,
分享
lljwtt
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
448 個
工控威望:
565 點
下載積分:
6331 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2008-11-14
最后登錄:
2025-07-14
查看lljwtt的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-04-16 07:34
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,學習啦
分享
dongguansae
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
146 點
下載積分:
2218 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2012-12-11
最后登錄:
2020-07-14
查看dongguansae的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2013-04-16 11:27
只看該作者
|
小
中
大
學習了。
分享
cvbnj098
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
109 個
工控威望:
278 點
下載積分:
2449 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間:
2008-09-16
最后登錄:
2025-07-14
查看cvbnj098的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2013-04-23 16:33
只看該作者
|
小
中
大
PLC PNP接法,傳感器是npn的
分享
shfxfa
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
640 個
工控威望:
810 點
下載積分:
2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間:
2011-09-09
最后登錄:
2013-11-20
查看shfxfa的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2013-04-23 16:50
只看該作者
|
小
中
大
時NPN的Sensor的話S/S端子接24V+