FX1N-485-BD與MODBUS-RTU的溫度采集器的通訊問題???
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2013-04-03 08:28
只看該作者
|
小
中
大
1N的幫不上忙
3u的crc很容易,有內建指令可以使用。
1. 先確認二者的接線都正確,有是a與b是要對調的。
2. 有無使用終端電阻
3. 通訊協定設定是無ok,是否有設定錯誤,一般我都用 n,8,1
4. CRC-16的計算是否ok
5. 去了解該溫控器的相關位址:比如讀/寫位址,run/stop的位址
祝好運,加油。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
分享
330171588
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
130 點
下載積分:
690 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2013-04-04
最后登錄:
2018-01-03
查看330171588的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2013-04-04 22:47
只看該作者
|
小
中
大
5樓和10樓說的對,三菱485通訊在短接RDA和SDA,RDB和SDB后會出現把自己發出去的數據收回來的現象,當然也就出現發送時兩個燈都閃爍。有兩種解決方法,一是軟件處理,在程序接收緩沖區中把自己發的數據剔除,但此種方法缺陷是通用性差,程序處理復雜。第二是硬件上解決,我是用第二種硬件上解決的,有實際使用例程。需要的話可以和我聯系,用戶名是企鵝號,注明三菱通訊