請教一下FX2N-32MR內部電源可以滿足10寸人機界面的供電嗎(500mA)輸出我用220V,因柜子放不下想用PLC內部電源供電行嗎。
大家好才是真的好
分享
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
274 個
工控威望:
5286 點
下載積分:
131523 分
在線時間: 4150(小時)
注冊時間:
2010-08-03
最后登錄:
2025-07-26
查看xwlxwl306的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-03-16 15:59
只看該作者
|
小
中
大
FX2N-32 24V供電250ma,應該不行。,
分享
eavenhu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
128 點
下載積分:
1152 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2023-02-20
查看eavenhu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-03-16 16:15
只看該作者
|
小
中
大
其實3A/DC24V的直流電源體積已經很小了,用螺絲隨便固定在哪個角落都可以。