三菱Q64RD外接PT100 -200--450°C熱電阻,可模塊設置里沒有,如何調整?
上一主題
下一主題
jishugexin
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
195 點
下載積分:
614 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2008-07-11
最后登錄:
2022-02-07
查看jishugexin的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-01-11 20:25
只看樓主
|
小
中
大
請教各位:
問題如下,我用了一個Q64RD的熱電阻模塊,在現場調試的時候,發現熱電阻的規格為 pt100 -200°C--450°C的熱電阻,通過GX-configtor進行設置的時候,發現里面根本沒有這個范圍的,只有-200--850;-20--120;-180--600這幾種設置,我想問一下,如果采用-200--850這個設置的話,檢測到的數值還用處理嗎,監控時顯示的值除以10還是實際檢測到的溫度值嗎,如果不是的話,改怎樣調整?期待高手幫助!
分享
sunzhihaowy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
255 點
下載積分:
2085 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2013-01-02
最后登錄:
2020-03-29
查看sunzhihaowy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-01-12 09:15
只看該作者
|
小
中
大
這個可以用測溫計測量下,慢慢調試下吧。
試試就能行,掙掙就能贏!
分享
gaoyadian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
339 點
下載積分:
2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2025-05-05
查看gaoyadian的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-01-12 12:07
只看該作者
|
小
中
大
都可以,看哪個量程更符合你需要的工藝溫度。