當C251計數達到1000或大于1000時,觸點比較指令>= C251 k1000接通,由于計數沒用達到C251的設定值9999,所以C251常開觸點不接通,其常閉觸點接通,這時驅動Y4.
當C251的計數達到9999時,其常開觸點接通,常閉觸點斷開,Y4被復位
分享
春刺二
春刺
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
209 點
下載積分:
2750 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間:
2010-09-15
最后登錄:
2022-08-16
查看春刺二的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2013-01-13 11:46
只看該作者
|
小
中
大
謝謝師傅了
引用
引用第5樓yuaiwu于2013-01-09 22:28發表的 :
PLC是順序掃描的,前面的條件成立就輸出,輸入輸出刷新一般是END后更新的。所以Y4一直不復位。