用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
000
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
355539241
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
230 點
下載積分:
837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2013-01-01
最后登錄:
2024-11-30
查看355539241的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-01-09 10:57
只看樓主
|
小
中
大
0000000000000000000000000000000000000
[ 此帖被355539241在2013-10-10 11:00重新編輯 ]
分享
355539241
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
230 點
下載積分:
837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2013-01-01
最后登錄:
2024-11-30
查看355539241的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-01-10 14:04
只看該作者
|
小
中
大
頂起來,請高手解答一下
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35303 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-25
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-01-10 14:40
只看該作者
|
小
中
大
信號變送器
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
355539241
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
230 點
下載積分:
837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2013-01-01
最后登錄:
2024-11-30
查看355539241的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-01-10 16:01
只看該作者
|
小
中
大
有變送器,關鍵是阻抗不匹配怎么處理
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-25
查看znz43的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-01-10 16:13
只看該作者
|
小
中
大
壓力傳感器輸出的是(0-10V)還是4-20ma?先得說清輸出方式,才能考慮是否需阻抗匹配。
如果是0-10V輸出,那么4AD電壓輸入是高阻抗,不必考慮阻抗匹配。
4AD電流輸入才是250歐姆低阻抗,需要阻抗匹配。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
355539241
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
230 點
下載積分:
837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2013-01-01
最后登錄:
2024-11-30
查看355539241的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2013-01-10 17:03
只看該作者
|
小
中
大
是4-20毫安輸出的,現在就是阻抗不匹配,壓力傳感器輸出阻抗是350歐姆,而4AD模塊接收阻抗是250歐,我想在壓力傳感器的變送器輸出端,并聯一個大小合適的電阻
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-25
查看znz43的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2013-01-10 21:29
只看該作者
|
小
中
大
不能并電阻,送變器的電流輸出內部是一個恒流源,一定的壓力對應著一定的電流。如0-10Mpa,對應4-20ma,則5Mpa時輸出電流一定是12ma,不受負載阻值影響,但對最大負載電阻有要求(與供電電壓有關),一般24V供電負載電阻在500歐姆以下都沒問題。并電阻會分流了進入AD模塊的電流,影響精度。
仔細看下傳感器說明書,350歐姆可能是電流輸出模塊的最大允許負載電阻。
這個送變器可直接和AD模塊聯接,不必加電阻。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(dl2006) 熱心助人!
下載積分:+1(gaoyadian) 好貼!
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
355539241
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
230 點
下載積分:
837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2013-01-01
最后登錄:
2024-11-30
查看355539241的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2013-01-11 10:11
只看該作者
|
小
中
大
現在的情況是,直接接入AD模塊,三菱FX4AD,對應的也是4-20毫安的,傳感器未加任何負載,模塊讀出的值不在零點。而且數字偏大很多。有2000多,
分享
zhangchao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
165 個
工控威望:
322 點
下載積分:
6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2012-12-27
最后登錄:
2021-10-16
查看zhangchao的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-01-11 10:42
只看該作者
|
小
中
大
學習一哈
分享
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
143 個
工控威望:
243 點
下載積分:
2097 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間:
2010-10-23
最后登錄:
2022-07-28
查看xuefenfeilxw的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2013-01-11 11:09
只看該作者
|
小
中
大
阻抗應該沒有問題,可能是你的壓力傳感器有問題,或4AD模塊有問題。更換試一試!
分享
threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
198 點
下載積分:
2275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2011-06-12
最后登錄:
2025-06-21
查看threemissyou的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2013-01-11 11:10
只看該作者
|
小
中
大
4AD模塊,是12位分辨率的,4-20mA輸入對應的數字量也就是0-1000,怎么會有兩千多?只有在電壓輸入10V的時候才會有那么多!要不你先測試一下這個模塊,我感覺你設置有問題···
分享
355539241
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
230 點
下載積分:
837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2013-01-01
最后登錄:
2024-11-30
查看355539241的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2013-01-11 11:48
只看該作者
|
小
中
大
我看了FX4AD模塊在4-20毫安輸入的時候,對應的阻抗是要求小于等于250歐姆,而壓力傳感器的輸出阻抗是350歐姆。4AD模塊是沒有問題,的設置也沒有問題,,請高手講解一下,模擬量輸入模塊,與傳感器的阻抗匹配問題
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家園
綜合討論
000
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全