單位使用的是Q系列的PLC
有一行程序用0.1的脈沖 INCP ZR270
程序有BUG吧,一直在運行加脈沖,早上過去監視發現ZR270內的數據變成負數了。
請問:ZR270存儲超過最大值時是否會變成負的最小值。。。??求解
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-01-07 23:52
只看該作者
|
小
中
大
16位數據,最高位變成1時就會顯示成負數