發表于: 2012-12-30 00:23
只看樓主
|
小
中
大
最近公司二期設備調試,從西門子200的控制器采集的模擬量控制ABB的變頻器,變頻器的運行頻率與西門子觸摸屏顯示頻率不一致,變頻器運行用的的是ABB標準宏,希望知道的大師給予分析,小弟在此不勝感激
分享
zhangchao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
165 個
工控威望:
322 點
下載積分:
6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2012-12-27
最后登錄:
2021-10-16
查看zhangchao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-30 18:59
只看該作者
|
小
中
大
怎么沒人回復呀 頂一下 等待中
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8309 個
工控威望:
10443 點
下載積分:
21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-08-04
查看guochunyi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-12-30 19:55
只看該作者
|
小
中
大
差多少,觸摸屏里面做一下運算,修正一下就行了。
樓主留言:
我修正了還是不頻率不一致,變頻器的頻率基本上不怎么變化,按說應該頻率浮動但很穩定,觸摸屏上倒是有頻率浮動
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
zhangchao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
165 個
工控威望:
322 點
下載積分:
6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2012-12-27
最后登錄:
2021-10-16
查看zhangchao的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-01-03 01:58
只看該作者
|
小
中
大
查出來了原來是從西門子運算出來的模擬量去變頻器的線路出了問題
分享
jfxqhcw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
112 個
工控威望:
257 點
下載積分:
11886 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間:
2010-09-01
最后登錄:
2024-03-20
查看jfxqhcw的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2013-01-03 12:38
只看該作者
|
小
中
大
有兩個原因:1是變頻器設置(電壓或電流)
2是在PLC中模擬轉換時有問題
分享