觸摸屏與plc之間的通訊問題,望煩解答,謝謝。
上一主題
下一主題
xq2426
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
112 點
下載積分:
576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2012-08-22
最后登錄:
2018-05-22
查看xq2426的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-12-20 21:06
只看樓主
|
小
中
大
我先說一下案例,望有經驗的人士幫忙解答一下。
我的一臺設備的plc(fx2n)是控制兩個觸摸屏(步科mt510)的,觸摸屏分主屏和副屏,plc直接連接主屏端口rs485,而主屏rs485又分出一條線接副屏rs232?磮D,F在的問題是plc能和主屏聯系的上,和副屏的聯系則是斷斷續續,延遲的很厲害,有時閃爍PLC no response,副屏與主屏有五十米的距離,而把副屏拿到主屏前用短線去連接,又能聯系的上,沒有問題和延遲。我懷疑是不是距離太長,通訊信號衰弱了,請問下有什么辦法可以解決這個問題么,我百度了下,說加個中繼可以解決通訊距離的問題,是否呢?
分享
240540085
臺灣永宏plc
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
171 個
工控威望:
378 點
下載積分:
728 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間:
2008-06-03
最后登錄:
2025-01-18
查看240540085的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-21 09:20
只看該作者
|
小
中
大
這個問題我也遇到過,主要是干擾和距離太長 , 建議不要這樣做了
銷售永宏plc,威綸,奧堤司人機,變頻伺服電機,文本顯示器等 自動化項目設計開發,飛剪,制袋,印花機,注塑伺服節能改造。技術交流QQ1075151737
分享
新社會的農民
幫助更多需要幫助的人!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
76 個
工控威望:
1304 點
下載積分:
1843 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間:
2012-12-20
最后登錄:
2025-06-15
查看新社會的農民的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-12-21 09:49
只看該作者
|
小
中
大
在通信電纜(雙絞線)中的信號反射在通信過程中,有兩種信號因導致信號反射:阻抗不連續和阻抗不匹配,特別是在總線較長和通信速率較快時更易出問題。
試著加一個終端電阻看看效果怎么樣
分享
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
256 個
工控威望:
300 點
下載積分:
1548 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間:
2007-10-26
最后登錄:
2025-07-29
查看cooller115的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-12-24 14:43
只看該作者
|
小
中
大
rs232一般的通訊距離不能超過15m啊,最好換成422通訊或者加中繼
分享
yangfeng023
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
110 點
下載積分:
571 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2012-09-18
最后登錄:
2013-10-23
查看yangfeng023的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-12-24 16:18
只看該作者
|
小
中
大
最好是不要這么連,如果非要這么連建議加中繼