通過FX-1pg定位控制,想將絲桿的任意一個位置設為原點,怎么操作,之前看到有帖子說把0寫入當前位置,問設置完運動時,計數器也開始計數嗎,不是b13設置的是dog點驅動來著?
分享
hefei3903
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
189 個
工控威望:
454 點
下載積分:
1115 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2006-10-12
最后登錄:
2025-06-23
查看hefei3903的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-12-19 19:15
全看
|
小
中
大
可以將用于DOG信號的傳感器移動至任意一個位置后再設置原點。如果要靠軟件寫入一任意位置值作為原點的話,1PG好像辦不到。1PG其實算不上真正的伺服定位模塊,它也就只是一個脈沖發生器。如果要靠軟件寫入一任意位置值作為原點的話,在我印象中好像只能使用Q系列的QD75M型定位模塊可以實現。
樓主留言:
謝謝您的回復,我想再問清楚些,任意手動到一個位置后,可以通過什么方法將當前位置清0嗎?我試了下,在手動停到任意位置后,給dog信號,沒反應,只有在原點返回的過程中給dog信號才有反應