引用引用第1樓liubing3620于2012-12-06 09:33發表的 :最好還是加個中繼吧
引用引用樓主松下008于2012-12-06 07:41發表的 plc直接驅動小功率電機可以么 :小弟不才,請問各位大俠,我有一plc是繼電器輸出的,現我將plc有幾個輸出點直接驅動了幾個電機(2個90w2個120w和一個200w)的我開機運行下是正常的,但我怕時間長了有問題,請問下,這樣做可以嗎?電機停的瞬間反饋電壓是怎么算的呀?
引用引用第3樓1120795098于2012-12-06 16:13發表的 :會影響plc輸出繼電器的壽命。我見過繼電器輸出的plc直接帶一cjx2-1210的交流220v(線圈)接觸器。沒有加濾波裝置。大概1-2分鐘動作一次。半年換一個輸出點。