三菱GX Developer 梯形圖邏輯測試中,為什么有的IO強制ON不了
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
yuanyong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
187 點
下載積分:
658 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2012-12-27
最后登錄:
2013-11-27
查看yuanyong的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2013-01-06 15:50
只看該作者
|
小
中
大
至細看一下...
分享
yiwei125
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
418 點
下載積分:
3584 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間:
2010-08-02
最后登錄:
2025-07-18
查看yiwei125的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2013-01-06 20:59
只看該作者
|
小
中
大
簡單問題
1.如果你是使用OUT 指令 那就要不用測試了 你強制的時候線圈會ON 但是掃描掃下一個周期的時候 你的OUT指令前面如果還是斷開狀態 那就線圈自然會斷開
2.如果你使用功能指令(SET)之類的 就沒以上狀況 你需要檢查程序中有無OUT指令 有無RST或其他功能指令接通
分享
xuefengbo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
164 點
下載積分:
4479 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2013-01-11
最后登錄:
2025-07-01
查看xuefengbo的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2013-01-16 15:08
只看該作者
|
小
中
大
在邏輯測試界面,強制不了很正常,因為有的和程序有沖突,更重要的是你登陸錯界面了,
你應該登陸:強制輸入輸出登陸/解除,在這里面你可以隨意強制。
分享
jihaibinn009
相信自己,勇敢拼搏
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
170 點
下載積分:
540 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2013-01-14
最后登錄:
2013-01-20
查看jihaibinn009的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2013-01-19 01:33
只看該作者
|
小
中
大
我也遇到這樣的問題
從事PLC,VC編程