三菱A2U(s1)PLC報錯114,請高手指教是什麼原因導致的?
上一主題
下一主題
m495603519
forget about me
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
275 點
下載積分:
800 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間:
2011-02-25
最后登錄:
2024-05-16
查看m495603519的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-11-14 11:27
只看樓主
|
小
中
大
各位好!
我們廠有一臺三菱A系列的PLC報錯,CPU是A2U(s1),錯位代碼是114,有電話質詢過三菱技術熱線,他們告訴我是參數設置錯誤,讓我把內存清除后從新寫入新的程式,我是過幾次可還是不行。實在找不出是哪裡的故障了
分享
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
584 個
工控威望:
2254 點
下載積分:
1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間:
2011-03-19
最后登錄:
2025-06-19
查看tuanailing的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-14 15:32
只看該作者
|
小
中
大
錯誤原因
累加(求和)檢測錯誤。
解決方法
讀出PLC存儲器中的設置參數,檢查其內容,改正后重新寫入存儲器。