本公司有很多驅動器,它的型號是MR-J2S-A,它有一種通病,就是E9報警,而且每次都是在機器停止關電一段時間之后重新開機發生的。根據它的報警解除方法,就是關電,再開電,故障依舊。它的伺服電源與伺服控制電源沒有同步,請同行指點,是內部伺服器哪一個電路環節出了問題。我們的接線方式是伺服電源與伺服控制電源是同時接通的,而且伺服器內部的SON信號也是同時接通的。
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-14 00:02
只看該作者
|
小
中
大
電源電壓問題多
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
分享
fs803
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
122 點
下載積分:
525 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2012-11-01
最后登錄:
2012-12-12
查看fs803的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-11-14 10:09
只看該作者
|
小
中
大
我經常遇到,用電吹風吹控制器就好了。
分享
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
283 個
工控威望:
1165 點
下載積分:
2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2009-10-10
最后登錄:
2024-08-19
查看manhuazheng的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-11-14 10:24
只看該作者
|
小
中
大
試沒試過 ,控制電源先上電,伺服后上電
眾人拾柴火焰高 13791826912------
分享
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
466 點
下載積分:
21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間:
2008-05-20
最后登錄:
2020-06-20
查看jhbob的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-11-14 12:00
只看該作者
|
小
中
大
驅動器報E9是主電路OFF警告,即主電路斷電瞬間檢測到SON信號仍ON,建議改變一下斷電方式,斷電時先斷電使能信號,在斷主電路試試!再有上電時采用樓上的建議!
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-11-14 16:44
只看該作者
|
小
中
大
可能是電路老化導致電容沖電緩慢,形成電路上的時序差,建議SON延時ON