三菱plc fx-3u怎么接線
上一主題
下一主題
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
147 個
工控威望:
268 點
下載積分:
21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間:
2012-09-25
最后登錄:
2025-07-18
查看yu655792的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-10-28 21:11
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
是不是直接把S/S和+24v短接起來,那請問0V要接線嗎?
[ 此帖被yu655792在2012-10-28 22:23重新編輯 ]
分享
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
630 個
工控威望:
2814 點
下載積分:
15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間:
2012-03-30
最后登錄:
2022-04-18
查看catfree的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-10-29 00:32
只看該作者
|
小
中
大
題目的是有源還是無源的感應光開關啊
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
分享
15920589444
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
169 個
工控威望:
337 點
下載積分:
3329 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2011-10-13
最后登錄:
2021-08-25
查看15920589444的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-10-29 22:27
只看該作者
|
小
中
大
可以和開關電源的0V接起來,盡量不要去用PLC的電源
分享
jk090901
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
288 點
下載積分:
899 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間:
2009-09-14
最后登錄:
2025-05-02
查看jk090901的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-10-30 12:20
只看該作者
|
小
中
大
上圖接線是可以的。若沒有三線制的傳感器,接線上0V和24V的位子是可以互換。FX3U既可以接NPN的三線傳感器,也可以接PNP的三線傳感器,就是在0V和24V的接線上調換,FX2N只能接NPN的三線傳感器。
分享
{笑傲江湖}
不斷進步,勇攀高峰!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
281 點
下載積分:
765 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2011-01-17
最后登錄:
2015-06-17
查看{笑傲江湖}的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-10-30 15:25
只看該作者
|
小
中
大
這些東西硬件手冊都有!你這種接發適合接NPN型傳感器。兩線制的無所謂。24V的0V共用在日系PLC稱為漏型接法。與西門子說法剛好相反。像FX3U就是為了彌補源型漏型接法而新開發的S/S端子。在西門子中輸入是無所謂的。而且西門子是輸入也是分組的。這點我覺得比三菱要領先好多年了!