發表于: 2012-10-20 00:35
只看樓主
|
小
中
大
300的CPU掛兩個從站,運轉一段時間后,怎么報錯啊,我也有OB86塊,如下:
分布式 I/0:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號: 123
DP 主站系統 ID: 1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址: 2047
DP 主站的邏輯基址: 1023
所需的 OB:機架故障 OB (OB86)
過一段時間又好了。
通訊線也換了,接頭也換了。
求教高手怎么處理啊。
請高手們,把處理方法發到
pxlqq@163.com
不勝感激
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-10-20 11:26
只看該作者
|
小
中
大
接地是如何處理的?
分享
沸騰的冰
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
214 點
下載積分:
696 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2008-05-29
最后登錄:
2023-08-02
查看沸騰的冰的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-10-20 16:49
只看該作者
|
小
中
大
如果程序沒問題,硬件也沒問題只能從兩個地方入手了
第一,查一下總線兩端的終端電阻,是否都在ON上。
第二,考慮一下防干擾,DP總線的屏蔽線是否接地,從站報錯是在什么情況?是否周圍有大的變頻器干擾之類的。
分享
pxlqq
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
107 點
下載積分:
460 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2010-11-16
最后登錄:
2021-08-26
查看pxlqq的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-10-20 21:24
只看該作者
|
小
中
大
地線也沒問題。終端電阻也都調好了。
今天改了一下波特率,不知道會不會好呢
分享
xtydlove
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
67 個
工控威望:
179 點
下載積分:
730 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2012-03-06
最后登錄:
2021-06-15
查看xtydlove的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-11-01 10:23
只看該作者
|
小
中
大
西門子的300或400的都在正常通訊工作下時時有時斷的那就是接地問題
分享
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
858 個
工控威望:
5759 點
下載積分:
11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2011-12-24
最后登錄:
2018-07-22
查看wananjushi的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-11-02 08:10
只看該作者
|
小
中
大
西門子的300或400的都在正常通訊工作下時時有時斷的那就是接地問題
wananjushi
分享
jswxhl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
166 點
下載積分:
695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2010-01-28
最后登錄:
2025-04-26
查看jswxhl的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-11-05 23:13
只看該作者
|
小
中
大
DP的屏蔽接地能與變頻器的接地共地嗎?是否會有干擾?
分享
jkwh999
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
124 點
下載積分:
528 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2012-11-28
最后登錄:
2013-04-18
查看jkwh999的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-11-29 11:08
只看該作者
|
小
中
大
dp通訊受干擾考慮使用dp電纜隔離HUB中繼器或profibus DP總線光纖中繼器
問題探討 qq:342622956
易控達科技
分享
houonly
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
220 點
下載積分:
509 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2009-06-15
最后登錄:
2025-03-11
查看houonly的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-12-16 20:58
只看該作者
|
小
中
大
如果程序沒問題,硬件也沒問題只能從兩個地方入手了
第一,查一下總線兩端的終端電阻,是否都在ON上。
第二,考慮一下防干擾,DP總線的屏蔽線是否接地,從站報錯是在什么情況?是否周圍有大的變頻器干擾之類的。