我去工廠請教師傅 他給我的點動控制 F172 的控制代碼是這個H1000 0002 跟FPWIN編程手冊上寫的格式不一樣啊
并且他設置的DT是100-108 說明書上說只用設置3個雙字DT就行了啊 到底是怎么回事 求哪位大神幫忙
分享
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
363 個
工控威望:
4813 點
下載積分:
1996 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間:
2007-09-08
最后登錄:
2025-02-13
查看絕世精靈的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-26 12:39
只看該作者
|
小
中
大
點動用H0000002控制代碼是不對的。
松下PLC只有FPΣ、FPX系列支持F172點動指令、使用時有兩種情況 1、無目標模式。2、到達目標值停止模式。
控制代碼內容如下
分享
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
158 個
工控威望:
287 點
下載積分:
2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2012-02-08
最后登錄:
2022-08-13
查看許可的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-09-28 08:57
只看該作者
|
小
中
大
那是新款PLC FP-X0 用的代碼 2代表L
PLS+SIGN 正向on 反向off