三菱FX2N的PLC有沒有自由時間計時功能啊
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
335 個
工控威望:
496 點
下載積分:
1044 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間:
2010-07-10
最后登錄:
2025-08-01
查看王春杰的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2012-09-15 11:50
只看該作者
|
小
中
大
FX2N的是M801X 開頭的
分享
peterchen
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
135 點
下載積分:
996 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2012-06-19
最后登錄:
2018-06-27
查看peterchen的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2012-09-16 20:14
只看該作者
|
小
中
大
fx2n的M8013是1S,M8012是100ms,M8011是10ms,SM412是Q系PLC
T1的計時器是100ms,所以雖是按鍵是5S,但D0得到是5所以計時器是執行500ms動作
9樓的電路無關計時,是依plc執行速度決定,所以計時可能不穩定,如果在X0后加上m8011及inc,dec改動為incp,decp就能以10ms計時精度運行,前題是plc執行速度需小于10ms