380vY/220v△電機的接法及內部繞組問題
上一主題
下一主題
清甜
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
175 點
下載積分:
609 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2011-11-13
最后登錄:
2021-11-29
查看清甜的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-09-07 17:03
只看樓主
|
小
中
大
公司有種電動機,接線處有6個接線柱,其中第一排的三個接線柱上分別接有電動機內部的線;另一排的三個接線柱上沒有接任何線!在此電機的銘牌上寫明380vY/220v△接線方式!請教各位前輩,220v△接法怎么接?我們使用這種電機時,只將三相電分別接在第一排的三個接線柱上就行了,我想問問這種接法是不是380vY的接法?這種電機的內部線路繞組是怎么回事呢?謝謝!
分享
dusiyong168
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
412 點
下載積分:
13811 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間:
2010-08-16
最后登錄:
2025-07-16
查看dusiyong168的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-07 17:37
只看該作者
|
小
中
大
你這電機應該是修過的吧,他直接接了380的
分享
王松華
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
112 點
下載積分:
1040 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2012-05-31
最后登錄:
2012-09-20
查看王松華的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-09-07 18:25
只看該作者
|
小
中
大
把電機輸出三根線并在一起,電源線分別接第一排三根接線柱上。就是380VY接法。
分享
王松華
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
112 點
下載積分:
1040 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2012-05-31
最后登錄:
2012-09-20
查看王松華的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-09-07 18:31
只看該作者
|
小
中
大
內部是三個繞組,外面6個頭,線圈電壓等級220V.
分享
xcw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
181 個
工控威望:
322 點
下載積分:
2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間:
2011-07-18
最后登錄:
2014-06-11
查看xcw的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-09-07 19:00
只看該作者
|
小
中
大
其實不管你是三角形還是星型,這種電機繞組上的電壓,也就是相電壓都為220
上班=上墳
分享
向錢沖
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
285 個
工控威望:
428 點
下載積分:
4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間:
2010-10-05
最后登錄:
2020-08-10
查看向錢沖的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-09-07 19:07
只看該作者
|
小
中
大
三相繞組的尾端已經并在一起了,沒有引出來,因該是修過的,現在只能用三相380V了
分享
清甜
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
175 點
下載積分:
609 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2011-11-13
最后登錄:
2021-11-29
查看清甜的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-09-07 20:32
只看該作者
|
小
中
大
非常謝謝各位指教!謝謝!
分享
sug
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
290 點
下載積分:
999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2009-10-07
最后登錄:
2025-04-24
查看sug的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-09-07 21:08
只看該作者
|
小
中
大
電機繞組有6個接線端,U1-V1-W1接三相電源,星形接法把U2-V2-W2接一起,三角形接法U1接W2,V1接U2,W1接V2
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1210 個
工控威望:
1755 點
下載積分:
7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看sanlihu的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-09-07 21:50
只看該作者
|
小
中
大
三相電機通常從內部引出六個線頭,U1和U2是一個線圈,V1和V2是一個線圈,W1和W2是一個線圈,
380V/220V是說電機可用兩種電壓供電,
如果是380V供電,電機內部就接成星形。
如果是220V供電,電機內部就要接成三角形。