當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花
求解決:當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花,是什么原因,工控機,plc 模塊,均單獨接地,變頻器也單獨一個地,動力線和信號線以分開
只要變頻器輸出,我監視的程序數據直接沒變化,停止就通訊正常
分享
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
4 篇
發帖數量:
1504 個
工控威望:
5491 點
下載積分:
24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間:
2007-01-22
最后登錄:
2025-07-11
查看wsir123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-09-06 08:31
只看該作者
|
小
中
大
變頻器到電機uvw輸出線是屏蔽線么?工控機,plc 模塊電源進線端有沒加電源濾波器?工控機,plc 模塊和變頻器安裝位置如何等等都要根據實際情況,僅供參考。
保持每天一點小進步足矣。。。
分享
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1726 個
工控威望:
5548 點
下載積分:
24806 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間:
2008-05-05
最后登錄:
2025-07-14
查看yamqq的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-09-06 09:08
只看該作者
|
小
中
大
換個變頻器,再換一個顯示器
這個人很懶,什么也沒有留下!
分享
ydc820
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
642 個
工控威望:
625 點
下載積分:
1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間:
2007-02-24
最后登錄:
2025-05-28
查看ydc820的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-09-06 11:23
只看該作者
|
小
中
大
這一般是你的PLC編程電纜太水了
分享
supermax
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
590 個
工控威望:
2540 點
下載積分:
3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間:
2011-03-20
最后登錄:
2021-03-26
查看supermax的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-09-06 11:32
只看該作者
|
小
中
大
變頻器的電源輸入加個濾波器用來抑制干擾反饋到電源母線,控制電最好用變壓器隔離并加濾波器。
分享
錦上添華
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
130 點
下載積分:
1713 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2012-09-02
最后登錄:
2022-03-07
查看錦上添華的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-09-06 14:50
只看該作者
|
小
中
大
換一個好一點的變頻器
分享
靜芳
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
957 個
工控威望:
3036 點
下載積分:
3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間:
2010-02-05
最后登錄:
2025-07-19
查看靜芳的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-09-06 15:21
只看該作者
|
小
中
大
試下把載波頻率調低點。
分享
f222332
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
142 點
下載積分:
519 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2009-02-07
最后登錄:
2012-10-20
查看f222332的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-09-06 15:25
只看該作者
|
小
中
大
三菱的變頻器有個EMC插頭插在NO位置可以抑制變頻器的噪音
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
分享
.com.cn
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
171 點
下載積分:
927 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間:
2012-05-12
最后登錄:
2022-09-09
查看.com.cn的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-09-06 15:45
只看該作者
|
小
中
大
變頻器電源輸入R S T和輸出U V W各用三根多股軟線編成麻花狀連接。圖方便就買輸入和輸出濾波器
分享
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
290 個
工控威望:
451 點
下載積分:
1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間:
2011-03-04
最后登錄:
2024-07-03
查看ogreman的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-09-06 15:50
只看該作者
|
小
中
大
這個很正常啊,變頻器干擾巨大啊,做好顯示器和PLC電源濾波,電纜屏蔽接地、盡量讓變頻器離PLC遠點了哦!
分享
machao2300
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
151 個
工控威望:
285 點
下載積分:
178 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間:
2009-02-28
最后登錄:
2025-07-23
查看machao2300的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-09-06 16:55
只看該作者
|
小
中
大
變頻器輸出到電機用屏蔽線會好些 ,PLC部分的線盡量離遠一點,還有就是降低變頻器的載波頻率。不過電機的噪音會變大些。
分享
yxoht
努力就行
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
277 點
下載積分:
1685 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2009-03-31
最后登錄:
2023-05-21
查看yxoht的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-09-06 20:48
只看該作者
|
小
中
大
變頻和PLC離遠點,最好線路能夠強弱分離,還有連接變頻和PLC 的信號線最好用屏蔽線,并且在變頻側接地