IF($u00760 >= 59) LB 1 (W)
$u00760 = $u00760 + 1 (W)
PLC[ 8:402055] = $u00760 (W)
RET
;
LB 1:
$u00760 = 59 (W)
PLC[ 8:402055] = $u00760 (W)
;
這是一段宏程序,當$u00760 的值不大于32767時,比較能正常執行,當值大于32767時不能執行比較
請問為什么?謝謝
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6813 個
工控威望:
38417 點
下載積分:
10859 分
在線時間: 9702(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-01
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-15 09:00
只看該作者
|
小
中
大
當使用16位的地址進行比較時:
其符號比較最大為 -32768~+32767
其無符號比較最大為 0~65535
因此,如果欲突破此限制,需要進行32位地址類型:
Good Luck~