電機全壓能否起動可以用以下工式測算:第一步驟:四分之三加上 變壓器容量50除于4倍的電機總功率 =1.034
第二步驟:起動電機全壓起動電流除于電機額定電流的值 估算為6(可查電機參數} 第二步驟值要小于第一步值方可以。只能用變頻