現在有一個小疑惑:2線的PT100,導線電阻對溫度肯定有影響,測得溫度值與三線制的PT100相比,哪個值要大?
分享
qsl830322
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
129 點
下載積分:
1376 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2011-06-16
最后登錄:
2015-06-25
查看qsl830322的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-09 20:28
只看該作者
|
小
中
大
三線制的要比兩線的精確些
分享
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1316 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-08-09 22:52
只看該作者
|
小
中
大
三線制可以更有效的消除引線電阻,精度高些,比較常用。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
分享
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
374 個
工控威望:
500 點
下載積分:
4586 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間:
2012-03-28
最后登錄:
2025-07-18
查看ccyang0124的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-08-10 01:25
只看該作者
|
小
中
大
三線制的比較好!兩線制的值會比較大