大家好,我現在碰到一個比較棘手的問題,有臺設備只要一路加熱開啟,其他的幾路溫度就顯示幾千攝氏度,模塊和探頭都換過了,現在還沒解決,不知道是什么原因
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
419 個
工控威望:
2908 點
下載積分:
634 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2009-09-04
最后登錄:
2025-06-21
查看tangrenbo89的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-07 10:11
只看該作者
|
小
中
大
干擾問題把有沒有共公共端接一起另外看溫控探頭線有沒有和強電走在一起先排除干擾
分享
愛海濤濤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
352 點
下載積分:
548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2022-04-14
查看愛海濤濤的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-08-07 12:00
只看該作者
|
小
中
大
干擾呀
分享
愛海濤濤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
352 點
下載積分:
548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2022-04-14
查看愛海濤濤的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-08-07 12:00
只看該作者
|
小
中
大
線帶屏蔽了沒有?
分享
rockey
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
327 個
工控威望:
495 點
下載積分:
45917 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間:
2008-11-24
最后登錄:
2025-07-22
查看rockey的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-08-07 12:27
只看該作者
|
小
中
大
現在就是找不到時怎么干擾的,線是屏蔽線,接地也接的
分享
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1411 個
工控威望:
1518 點
下載積分:
13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-07-21
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-08-07 13:15
只看該作者
|
小
中
大
遇到這個真頭痛,你以后還是不要用這個模擬量來做溫控了吧。
分享
rockey
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
327 個
工控威望:
495 點
下載積分:
45917 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間:
2008-11-24
最后登錄:
2025-07-22
查看rockey的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-08-07 14:20
只看該作者
|
小
中
大
那用什么來測溫啊,溫控器嗎,只是有時候太多了沒地方裝
分享
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1411 個
工控威望:
1518 點
下載積分:
13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-07-21
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-08-07 16:30
只看該作者
|
小
中
大
有多少溫控器?有些小的導軌安裝的溫控器,你可以查查網上的。
分享
jiaanreneng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
146 個
工控威望:
315 點
下載積分:
4217 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2008-01-16
最后登錄:
2024-10-30
查看jiaanreneng的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-02-03 17:04
只看該作者
|
小
中
大
1、檢查程式,有必要將溫度讀取值的平均次數加高些;
2、如果還是溫差大,要考慮使用補賞導線連接溫度針,並可靠接地,避免干擾.