我公司有2臺德瑪的變頻器,是控制流水線的鏈條速度的,一般很少調速。電機是1.5KW的.變頻器也是1.5KW的,現在其中有一臺在運行時經常出現"OL"代碼.電機額定電流是6.4A,我2臺變頻器都設的是7A,一樣的參數設置.2臺都用了2年了,就一臺老出現"OL",用鉗形電流表監測變頻器的輸出電流,沒有故障的一臺為3.7A,有故障的一臺為6.8A---7.2A.人分析是變頻器壞了,各位大俠幫我分析下是什么原因?
分享
yuguangjie
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
126 點
下載積分:
17379 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2010-12-09
最后登錄:
2025-06-23
查看yuguangjie的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-03 17:40
只看該作者
|
小
中
大
你自己不會試么,電機互換,不行就把電機拆下,接到變頻器下面,還是有問題就變頻器壞了,沒問題就你流水線機械問題,一段段分析就行了啊
分享
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
296 點
下載積分:
7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2011-09-14
最后登錄:
2014-04-14
查看zhangdingye的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-08-03 17:59
只看該作者
|
小
中
大
一樓 正解
建議把電機負載分開 再測電流
還有 檢查一下剎車 是不是間隙不平衡 卡了
這個問題不是很難的
分享
zjl140519903
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
461 個
工控威望:
4513 點
下載積分:
4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間:
2010-06-21
最后登錄:
2025-06-03
查看zjl140519903的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-08-03 18:27
只看該作者
|
小
中
大
1樓說得有理。樓主可以試一下。
分享
cuixiaobao12
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
1140 點
下載積分:
730 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2011-02-16
最后登錄:
2013-08-10
查看cuixiaobao12的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-08-05 10:11
只看該作者
|
小
中
大
一樓說的對是過了就知道了
QQ540940771
分享
zjgsaaazcc
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
161 個
工控威望:
282 點
下載積分:
573 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2012-06-20
最后登錄:
2025-04-13
查看zjgsaaazcc的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-08-06 09:19
只看該作者
|
小
中
大
浙江貨
分享
tangwang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
332 個
工控威望:
392 點
下載積分:
1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2006-10-17
最后登錄:
2020-06-06
查看tangwang的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-08-06 13:51
只看該作者
|
小
中
大
先要確定是否有機械故障,再找電路原因
分享
yjhdlp
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
478 個
工控威望:
625 點
下載積分:
2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間:
2010-11-13
最后登錄:
2025-07-23
查看yjhdlp的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-08-06 20:09
只看該作者
|
小
中
大
檢查流水線手動是否靈活。
分享
阮子
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
658 個
工控威望:
4416 點
下載積分:
5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2009-12-27
最后登錄:
2015-10-29
查看阮子的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-08-06 20:24
只看該作者
|
小
中
大
檢查一下是否是機械阻力太大了
分享
jdz_wsh
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
114 點
下載積分:
713 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2012-07-06
最后登錄:
2020-02-13
查看jdz_wsh的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-08-06 21:03
只看該作者
|
小
中
大
1樓說得有理。樓主可以試一下。
分享
shfxfa
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
640 個
工控威望:
810 點
下載積分:
2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間:
2011-09-09
最后登錄:
2013-11-20
查看shfxfa的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-08-06 21:04
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓zhangdingye于2012-08-03 17:59發表的 :
一樓 正解
建議把電機負載分開 再測電流
還有 檢查一下剎車 是不是間隙不平衡 卡了
這個問題不是很難的
分享
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1235 個
工控威望:
3506 點
下載積分:
4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間:
2008-02-17
最后登錄:
2025-07-20
查看kyy80的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-08-06 21:57
只看該作者
|
小
中
大
看你的說的情況可能是機械的故障。