觸摸屏上面的小數如何輸入到PLC里面?
上一主題
下一主題
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
699 個
工控威望:
716 點
下載積分:
9589 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2008-12-04
最后登錄:
2025-04-17
查看mechatronics的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-07-27 23:16
只看樓主
|
小
中
大
如題,舉個栗子吧。
我觸摸屏有一個 數值輸入元件(元件屬性是:單精度浮點、格式WORD),PLC的地址是D0。PLC和觸摸屏正常連接后,我在觸摸屏可以輸入一個小數(例如5.1)。
我要怎么樣才能在PLC里面得到這個小數5.1呢。
我自己試了1個多小時都沒試出來,也用過DEBIN指令,不過就是不OK。
請高手指點迷津,能的話給個簡單的栗子程序就最好。
謝謝!
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
分享
發表于: 2012-07-27 23:37
只看該作者
|
小
中
大
不要沉下去啊。問題沒答啊。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
分享
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
477 個
工控威望:
10135 點
下載積分:
11468 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間:
2007-11-10
最后登錄:
2025-07-18
查看yuaiwu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-28 08:04
只看該作者
|
小
中
大
一般用法是,你看到的小數只是顯示面已,實際存的還是二進制數或實數,PLC也用的是二進制數或實數,非要用浮點數轉,那就都用浮點數運算,但轉換后,小數是要丟掉的
分享
官開波
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
111 點
下載積分:
534 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2010-08-06
最后登錄:
2019-03-31
查看官開波的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-07-28 22:06
只看該作者
|
小
中
大
很簡單啊,在觸摸屏數值按鈕里面選擇“小數”輸入就可以了,
分享
官開波
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
111 點
下載積分:
534 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2010-08-06
最后登錄:
2019-03-31
查看官開波的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-07-28 22:11
只看該作者
|
小
中
大
在PLC里面用小數轉換整數指令就可以了,因為在定位,模擬量控制時你必須要轉換為整數才能用的。就目前來講還沒有直接運行小數的定位設備和模擬設備。
分享
龐樹恒
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
697 個
工控威望:
2567 點
下載積分:
2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間:
2008-07-20
最后登錄:
2017-03-15
查看龐樹恒的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-07-29 09:10
只看該作者
|
小
中
大
1.PLC你也用浮點數
2.不要浮點數,用放大縮小
3.樓下的
4.樓上的
分享