P0 P1輸出的是PNP還是NPN,我看啦下內部電路圖,T1接的是5V+, 可以接DC24V+嗎
分享
wuji001
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
394 點
下載積分:
501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2009-12-18
最后登錄:
2023-06-06
查看wuji001的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-21 14:18
只看該作者
|
小
中
大
T1可以接24V P0 P1是NPN輸出 這個看你用來帶什么牌子的伺服了 不過一般你要是T1接24V的話 P0 P0 要接2.2K左右的電阻 你用 查分驅動輸出的那個多好呢 就是P0+ -和P1+-
分享
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
338 點
下載積分:
4136 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2012-06-06
最后登錄:
2025-07-01
查看qq240559043的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-22 00:27
只看該作者
|
小
中
大
我現在用的就是差分來控制的,就是想了解下,我用的是臺達的伺服,今天試啦下!PULL-HI接24 P0 P1不用串電阻也行呀P0接/pulse P1接/sign 還有的就是我用Q0.0來輸出脈沖控制松下的伺服,我Q0.0不接2.2K的電阻的話它也轉就是速度比接電阻要快很多,這樣定位會不會不準呀!
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3459 個
工控威望:
20998 點
下載積分:
34541 分
在線時間: 1808(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-02
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-08-03 17:39
只看該作者
|
小
中
大
搞好電阻是保護你的步進驅動器
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
912 個
工控威望:
1064 點
下載積分:
2049 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間:
2012-05-09
最后登錄:
2025-07-02
查看flyfeky的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-08-04 20:22
只看該作者
|
小
中
大
這個我做過項目,
如果用PTO當然要用24V-5V轉換,加2。2K的電阻。
位置模塊就不必了。
接4線最好。